Ветвь обсуждений |
|
|
MiStar
Webmaster
Сообщений: 2182
19.01.2015 7:15
|
Re: Что скажете, электрики? Вполне ожидаемая картина, для ситуации, когда на алюминиевый провод сечением 2.5-4мм2 пытаются повесить нагрузку, в несколько раз превышающую его возможности. Судя по относительно "свежим" автоматическим выключателям на 25А , и закороченному перемычкой крайнему левому автоматическому выключателю, к данной ситуации шли вполне планово и целеустремленно. ---------------- На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...
|
dzenxii
Шаман-краевед
Сообщений: 1447
19.01.2015 9:58
|
Re: Что скажете, электрики? Боюсь вы ошибаетесь. Самый обгорелый провод уходит в одну интересную квартиру. Давным жпвно в ней жили мама и 2 дочки. Дочи вырасли и разъехались. Мама дожила до старости и увы, как бывет в жизни. Квартиру переоформить и пртватизировать не успели. Ну а дочи переопмлять на себя не спешат. И вот уже как год в этой квартире появляются то бомжи,то молдаване ,то лкн. Дочам соседи звонят и сообщают,но дочи изображая удивление и негодование ,ничего не делают. И вот месяц назад у меня вырубился свет. Выхожу на лестницу , а там идтот какойто копается в проводах. Нпзвал себя электриком жека #7. Я поинтересовался . какого лысого он отрубил меня. Он со казпл что подключает проблемную квартиру через эти самые аквтоматы и перемычки. Я настоятелбно попросил не трогать мои Провода. Ну а затем он продолжил свою рпботу перед тем как я закрыл дверь его шарахнуло с искрами и фейверком. Старые поовода он не откусил, которые в квартиру уходят. Нелегалы из этой квартиры двери не открывают.
Ну а по нагрузке, этого люминя вполне хватает. Даже когда вилютый мороз у нас прорвало трубы, и все обогревались по 2 обогревателя. Не считая свч.чайников.водогреев.
|
MiStar
Webmaster
Сообщений: 2182
19.01.2015 10:06
|
Re: Что скажете, электрики? Цитата: Ну а по нагрузке, этого люминя вполне хватает. Даже когда в лютый мороз у нас прорвало трубы, и все обогревались по 2 обогревателя. Не считая свч.чайников.водогреев.
К сожалению, это очень распространенное заблуждение...
Алюминиевый провод сечением 2.5мм2 массово применявшийся в домах с газовыми плитами постройки 60-х..70-х годов прошлого века "во всех случаях жизни" имеет предельную нагрузочную способность около 2.5..3кВт. При больших нагрузках - он заметно греется, что в сочетании с древними, окислившимися зажимами и скрутками - приводит к подобной картинке. Т.к. сам живу в аналогичном доме постройки 60-х годов, первое, что сделал при ремонте - полностью поменял весь щиток и вводы до магистральной линии стояка, выбросив провода с осыпающейся от старости изоляцией, и заменив пробки на автоматы, соответствующие расчетной нагрузке проводки.
---------------- На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...
|
dzenxii
Шаман-краевед
Сообщений: 1447
19.01.2015 10:57
|
Re: Что скажете, электрики? Да вы олигарх. Заменить себе люминь на м едь от щитовой до щмтка и в квартиру.
|
MiStar
Webmaster
Сообщений: 2182
19.01.2015 16:41
|
Re: Что скажете, электрики? В моем случае - на все ушло примерно 8 метров кабеля ВВГ-нг 3х4мм2, что в принципе вполне посильно любому. ---------------- На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...
|
dzenxii
Шаман-краевед
Сообщений: 1447
21.01.2015 11:05
|
Re: Что скажете, электрики? итог. после осмотра настоящими электриками. их было несколько, пришли к выводу, что виноват тот самый электрик, который устроил фейерверк. Он не затянул винты клемм. он нагрузки они нагрелись и изоляция вспыхнула. ЗЫ. в общем не допускайте никого до электрощитовых.
|
Psionika
Шаман-краевед
Сообщений: 1462
21.01.2015 12:55
|
Re: Что скажете, электрики? MiStar это и написал, что нагрузка для такого провода высокая. )))
---------------- Меньше фантазируйте. ))) По последним данным Mihailа, я прислан из преисподней. )))
|
MiStar
Webmaster
Сообщений: 2182
21.01.2015 13:16
|
Re: Что скажете, электрики? Цитата: Он не затянул винты клемм. он нагрузки они нагрелись и изоляция вспыхнула.
Т.е. на данный момент, убрали последствия раздолбайства отдельно взятого персонажа, но тем не менее, оставили "мину замедленного действия" в виде перемычки на автомате, и автоматов с номиналом не соответствующим проводке. Что могу сказать - молодцы, без работы в будущем не остануться.
---------------- На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...
|
dzenxii
Шаман-краевед
Сообщений: 1447
21.01.2015 13:48
|
Re: Что скажете, электрики? сказали, что все исправили. за щитовую не я отвечаю. там были оголенные провода, я и забеспокоился. автомат на 25А не страшно. люминь на 4мм нормально работает до 30А . Табличку в инете посмотрел.
Бомба была в другом. тот раздолбай электрик мало того что не закрутил клеммы, старое подключение не убрал, и висело на старом автомате, со времен заселения, его заклинило только в 1ом положении, он постоянно включен. Почему не убрано старое подключение? а оставлен нерабочий автомат под напряжением? Я могу только гадать... Наверное в обход счетчика запитали всю квартиру ...
|
|
|
|
|
| | | |