Ветвь обсуждений |
|
|
MiStar
Webmaster
Сообщений: 2182
07.04.2020 19:27
|
Re: Все про счетчики электрической энергии (замена/поверка и т.п.) На основании постановления правительства РФ №424 от 02.04.2020г. до 01.01.2021 года приостанавливается действие подпункта "д" пункта 81(12), Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных ПП РФ №354 от 6.05.2011г.
Цитата: 81(12). Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях: ... д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета.
Т.е. до 1 января 2021 года установлен мораторий на исключение прибора учета из коммерческих расчетов с потребителем в случае выхода его за пределы межповерочного интервала. В период с апреля по декабрь 2020 года, в случае если введенный в эксплуатацию в качестве расчетного прибор учета, будет выявлен, как "вышедший за пределы межповерочного интервала", его показания будут приниматься к расчету, без перевода на норматив потребления электроэнергии. Тем не менее, требование о замене/поверке такого прибора учета остается в силе, и если данные действия не будут исполнены до 1.01.2021г, начиная с этой даты поставщик электроэнергии будет выставлять счета к оплате по нормативу.
Текст оригинала ПП РФ №424 от 02.04.2020г. изучаем тут: http://static.government.ru/media/files/MwHkrHOKNR5PpSsHATRWvvjlDzgTJk5E.pdf
Таким образом, владельцам древних индукционных СО-2, СО-И446, СО-505 и им подобным можно не переживать и спокойно высиживать "повышенную готовность". Гораздо хуже ситуация у владельцев Энергии-9, где основная проблема связана не с исчерпанием межповерочного интервала, а с отсутствием законного доступа к оборудованию и ПО для работы с картридерами этих счетчиков. Именно из-за этого им нужна срочная замена.
---------------- На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...
|
vikavikin
Шаман-краевед
Сообщений: 3503
08.04.2020 15:31
|
Re: Все про счетчики электрической энергии (замена/поверка и т.п.) Цитата: Таким образом, владельцам древних индукционных СО-2, СО-И446, СО-505 и им подобным можно не переживать и спокойно высиживать "повышенную готовность". Гораздо хуже ситуация у владельцев Энергии-9, где основная проблема связана не с исчерпанием межповерочного интервала, а с отсутствием законного доступа к оборудованию и ПО для работы с картридерами этих счетчиков. Именно из-за этого им нужна срочная замена. Постараюсь начать пробивать фирмы, которые проводят проверку межповерочного интервала, о результатах напишу. Энергия-9 нашлась страничка в КЭС, где расписано, как получить смарт-карту, но не расписано, как снимать показания, которые Россети хотят получить. Со слов знакомых, которые позвонили на горячую линию Россети с вопросом - как пользоваться этим лiчильником, ответы были "спросите соседей, ваш лицевой счет мы не знаем, нам базу данных не передали". Начинаю тихо подозревать Медеведва в сговоре с производителями Энергии-9 и КЭС :))))). https://kes-krasnogorsk.ru/assets/files/slajder_plitki/pamyatki-potrebitelyam/pamyatka-polzovatelya-schetchikom-stk1.pdf
|
MiStar
Webmaster
Сообщений: 2182
08.04.2020 15:44
|
Re: Все про счетчики электрической энергии (замена/поверка и т.п.) У меня в данный момент в квартире стоит СО-505МЭ межповерочный интервал которого истекает в октябре 2020 года. Сохранять его не планирую, поэтому ближе к осени попробую отыграть сценарий "замена индивидуального прибора учета 2020" в новых условиях. СО-505МЭ попробую откалибровать, и посмотреть погрешности накопившиеся с 2004 года, при работе в "комнатных условиях". ---------------- На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...
|
vikavikin
Шаман-краевед
Сообщений: 3503
08.04.2020 18:05
|
Re: Все про счетчики электрической энергии (замена/поверка и т.п.) Цитата: У меня в данный момент в квартире стоит СО-505МЭ межповерочный интервал которого истекает в октябре 2020 года. Сохранять его не планирую, поэтому ближе к осени попробую отыграть сценарий "замена индивидуального прибора учета 2020" в новых условиях. СО-505МЭ попробую откалибровать, и посмотреть погрешности накопившиеся с 2004 года, при работе в "комнатных условиях". Старый Город, надо полагать, со всеми скачками сети. Хотя.. сильно подозреваю, что у Вас с проводкой и пр. все не так, как у известного сапожника.
|
MiStar
Webmaster
Сообщений: 2182
08.04.2020 18:39
|
Re: Все про счетчики электрической энергии (замена/поверка и т.п.) СГШ, дома серии 1-447-5/1-447-12, электрооборудование которых практически не изменилось с момента постройки, со всеми вытекающими из этого последствиями типа осыпающейся резиновой изоляции с алюминиевых проводов, древней ВРУ с плавкими "гвоздями" и отгорающими из-за перегрузок "нулями". Так что условия примерно такие же, как и большинства жителей города в домах советской постройки. Внутри квартиры проводка частично менялась лет двадцать назад. После "отделения" нежилых помещений первого этажа от жилой части дома, скачков напряжения особо не наблюдаю, напряжение в сети в пределах допусков, за исключением отдельных "аварийных ситуаций". Вот так и живем... ---------------- На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...
|
vikavikin
Шаман-краевед
Сообщений: 3503
09.04.2020 16:18
|
Re: Все про счетчики электрической энергии (замена/поверка и т.п.) Цитата: СГШ, дома серии 1-447-5/1-447-12, электрооборудование которых практически не изменилось с момента постройки, со всеми вытекающими из этого последствиями типа осыпающейся резиновой изоляции с алюминиевых проводов, древней ВРУ с плавкими "гвоздями" и отгорающими из-за перегрузок "нулями".
У меня в подъезде почти все поменяли проводку внутри квартиры, нам проще, у нас она наружняя. В подъеде есть общий щиток, лет 6 назад заставили УК поменять проводку, по крайней мере поменяли нутро щитка и проводка в гофре. До того висели "сопли" на изоленте (Жаль, что без меня меняли выключатели, черная пластмасса а-ля "сталинский телефон" с круговым расположением контактов и характерной рукоятью-ромбом, неповторимым звуком "щелк-щелк". Некоторые утверждали, что такое ставили в танковые прицелы в 1953 году плю-минус 7 лет.) Как заставили менять проводку - кап.ремонт дома не был предусмотрен, но вроде бы один подъезд поменять - это не кап.ремонт. Т.е. - пишется заява в УК, если УК валяет ваньку - в Жилинспекцию. Ну и далее до Области и Федералов. Правда, нынче уже научились писать ответы не о чем.
|
MiStar
Webmaster
Сообщений: 2182
09.04.2020 19:50
|
Re: Все про счетчики электрической энергии (замена/поверка и т.п.) Без "капремонта" практически невозможно выполнить основное требование СП 256.1325800.2016 - обеспечить 7кВт на квартиру в газифицированных домах и 11кВт в квартирах домов с электроплитами. А для этого нужно поменять практически все электрооборудование в доме, иногда даже вводные кабели от подстанции. А такие вещи возможны только в рамках программы капитального ремонта МКД и реконструкции сетей. Простая замена части оборудования, в наши дни уже не спасает, т.к. проблема перемещается из одной точки внутридомовых сетей в другую. ---------------- На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...
|
Летисия
Шаман-краевед
Сообщений: 1068
11.10.2020 0:47
|
Re: Все про счетчики электрической энергии (замена/поверка и т.п.) Уважаемые форумчане! Возник вопрос по передаче показаний счетчика Меркурий 201. Что-то запуталась, никогда с таким не сталкивалась. Счетчик должен обнулится, сейчас к примеру он показывает 99989, пять цифр до запятой, то есть пятиразрядный. Как подавать показания в следующий раз, когда обнулится и в последующие?
|
MiStar
Webmaster
Сообщений: 2182
11.10.2020 14:39
|
Re: Все про счетчики электрической энергии (замена/поверка и т.п.) Цитата: Возник вопрос по передаче показаний счетчика Меркурий 201. Что-то запуталась, никогда с таким не сталкивалась. Счетчик должен обнулится, сейчас к примеру он показывает 99989, пять цифр до запятой, то есть пятиразрядный. Как подавать показания в следующий раз, когда обнулится и в последующие?
Так и подавать: Предыдущие показания (сентябрь): 99989 Текущие показания (октябрь): 00089
Допускаю, что передавать показания придется в "ручном режиме" по телефону, с привлечением оператора, т.к. в программах обычно стоит "блокировка отрицательного потребления), и объяснять сложившуюся ситуацию.
Категорически не советую передавать показания в шестизначном формате, добавляя "виртуальную единичку", т.к. это может очень сильно осложнить ситуацию при проведении сверки данных, и необоснованным потерям времени/денег.
С переходом на 5-ти и 6-ти значные регистраторы, данная проблема стала всплывать гораздо реже, т.к. мало у кого за регламентный межповерочный интервал успевает "нагореть" более 100 000кВт. А во времена старых СО-2 и СО-5 с их четырехзначными (а для очень старых СО даже трехзначными) регистраторами эта ситуация подробно описывалась на первой страничке абонентской книжки по расчету за электроэнергию.
---------------- На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...
|
Летисия
Шаман-краевед
Сообщений: 1068
11.10.2020 19:51
|
Re: Все про счетчики электрической энергии (замена/поверка и т.п.) MiStar,большое спасибо Вам за ответ. Вот тоже думаю, получится ли через сайт в Личном кабинете, передавать показания после обнуления, как и раньше, или придется звонить оператору. Может так получится, что виртуальная единичка в Личном кабинете не пройдет.
|
|
|
|
|
| | | |