Re: Проекты электрики и слаботочки Разрабатываю проекты электрики со своим СРО, либо под именем заказчика. Офисы, жилье, промка.
mr153@mail.ru
|
МиО
Прохожий
Сообщений: 23
12.10.2023 22:35
|
Re: Проекты электрики и слаботочки Актуально
|
МиО
Прохожий
Сообщений: 23
21.11.2021 13:24
|
Re: Есть такая "штука" у LED источников света (далее - LED), которая называется – ««опасность синего света» (blue light hazard (BLH)) стандарт МЭК (IEC 62471). Т.к. статистики еще нет (мало лет и исследований), однозначно сказать - насколько критично влияние BLH на здоровье глаза (сетчатки) "смотрящего" или возможность мутаций его генов, отвечающих за дегенеративные заболевания сетчатки, у его потомства, НЕЛЬЗЯ. Проблемка еще в том, что есть "склонность к завышению" у нашего брата -проектировщика при расчетах освещенности, а также в неразборчивости поставщиков на коррелированную цветовую температуру (ну там "теплый", "холодный", "средний" свет). В итоге мы получаем в общественных зданиях непонятный "световой коктейль" для сетчатки... Ну а что же у себя любимого дома? Как можно подстраховаться (по моему мнению): использовать дома только лампы накаливания (ну или хотя бы в местах постоянного пребывания детей); покупать домой только LED проверенные на BLH (протокол конкретной партии "на руки"); использовать дома светильники (люстры, бра, точечные), исключающие прямое освещение от LED (опаловые рассеиватели, плафоны направленные в потолок и пр.).
|
МиО
Прохожий
Сообщений: 23
15.04.2021 14:18
|
Re: В соответствии с изменением N 4 (вступает в силу с 1.07.2021) к СП256.1325800.2016 (см. выше) Для защиты линий распределительных и групповых цепей (т.е. в квартирах и домах тоже) следует применять устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП). Что это за "зверек" можно погуглить. Стоит где-то как УЗО сейчас, наверное после данного маркетинга со стороны Минстроя цена подрастет.
|
МиО
Прохожий
Сообщений: 23
04.03.2020 21:34
|
Re: В соответствии с изменением N 2 к СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (дата введения 20.03.2019) официально снова разрешено применение в жилых помещениях кабелей с алюминиевыми жилами (только конечно это относится к новой продукции кабельных заводов, ГОСТ Р 58019 сплавы марки 8030, 8176) И не забываем о том, что пропускная способность алюминия по току (А) ниже чем у меди.
|
МиО
Прохожий
Сообщений: 23
07.09.2019 17:01
|
Re: В соответствии с частью 3 статьи 48 Градкодекса РФ осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта ИЖС.
|
МиО
Прохожий
Сообщений: 23
14.08.2018 11:24
|
Re: Рекомендации для владельцев деревянных домов: 1. Прокладку питающих линий выполнять в стальных трубах (только в данном случае выполняется локализация последствий КЗ в кабеле, металлорукав не защитит!). СП 76.13330.2016, СП 256.1325800.2016: медные жилы до 2,5 кв.мм - стенка минимум 0,5 мм медные жилы до 4 кв. мм - стенка минимум 2,8 мм медные жилы до 10 кв.мм - стенка минимум 3,2 мм 2. Сечение групповых линий (от щита к нагрузкам) лучше принимать на одну ступень выше ближайшего к расчетному току "номинала" кабеля.
|
МиО
Прохожий
Сообщений: 23
12.11.2017 10:59
|
Re: Многие слышали о том, что применять электромеханические устройства защитного отключения дифференциального тока (УЗО и т.п.) надежнее, чем электронные. Ну вот и Международная электротехническая комиссия (МЭК-IEK), со стандартов которой и наши все электро-ГОСТы плагиатятся, тоже так считает (а им можно верить...): ГОСТ Р 50571.5.53 (IEC 60364-5-53 Выбор и монтаж электрооборудования. Отделение, коммутация и управление): "531.2.2.2 Использование устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током, со вспомогательным источником питания, которые не способны автоматически срабатывать в случае отказа в работе вспомогательного источника питания, допускается только при соблюдении одного из двух следующих условий: - защита при повреждении (от косвенного прикосновения) согласно МЭК 60364-4-41, пункт 413.1 обеспечивается даже в случае отказа в работе вспомогательного источника питания; - устройства устанавливаются в электроустановках, которые обслуживаются, испытываются и проверяются обученным (ВА4) или квалифицированным (ВА5) персоналом."
|
МиО
Прохожий
Сообщений: 23
01.10.2017 14:21
|
Re: Не забудьте правильно подобрать светильник и электропроводку в сауне. Со степенью защиты от проникновения влаги понятно, но вот термостойкость желательно тоже иметь ввиду. Итак п.п 703.5 в стандарте ГОСТ Р 50571.12 "ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ.Помещения, содержащие нагреватели для саун " говорит: "электрооборудование должно выдерживать температуру не менее 125 °С, а изоляция проводов и кабелей - не менее 170 °С". Понятно, что заводской электронагреватель для сауны (печь), скорее всего этот норматив выдерживает (в зоне печки кстати ничего из электро и нельзя ставить), но и светильники стоит купить специального исполнения - для саун.
|
МиО
Прохожий
Сообщений: 23
17.05.2017 22:04
|
Защита от "атмосферного электричества" В случае ввода в дом от воздушной линии электропередач Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) поможет избежать неприятностей, связанных с воздействием импульсных перенапряжений и токов, возникающих в ВЛ при прямых попаданиях молний, либо наведенных ее электромагнитными полями. Четкие рекомендации по способам и местам установки УЗИП изложены в стандарте МЭК 61643-12.
|
|