Re: Отключение горячей воды.

Цитата:

узо без земли нормально не работает.. точнее не гарантируется его нормальная работа.



Устройство защитного отключения (УЗО), представляет собой прибор дифференциальной защиты, срабатывающий при превышении "разностного" тока в цепи фазного и нулевого проводника. Обычно токи срабатывания равны 0.01А, 0.03А на приборах предназначенных для защиты от поражения электротоком, и 0.1А, 0.3А, 0.5А на приборах, предназначенных для противопожарной защиты.
В бытовых электроустановках применяются УЗО с током срабатывания 0.03А в помещениях с нормальными условиями, и 0.01А в помещениях с повышенной опасностью (ванные комнаты, санузлы и т.п.)
При появлении утечки тока из защищаемой цепи, через повреждение изоляции провода, либо от прикосновения человека к токоведущим частям - как только ток утечки превысит порог срабатывания УЗО, произойдет отключение.
Вопреки распространенному заблуждению - от короткого замыкания и перегрузки по току, УЗО не спасает, т.к. в этих случаях ток в фазном и нулевом проводнике цепи, как правило одинаков. Номинал 16А, 25А, 32А, 40А, 63А указанный на корпусе УЗО показывает всего лишь предельно допустимый длительный ток, через контакты самого УЗО. От перегрузок и короткого замыкания цепь защищается отдельным автоматическим выключателем.
Для повышения надежности работы защиты, некоторые производители, прямо рекомендуют использовать УЗО с допустимым током на ступень выше, чем у применяемого в этой цепи автоматического выключателя.

Существуют также "комбинированные" аппараты защиты, совмещающие в одном корпусе УЗО и автоматический выключатель. В этом случае номинал 6А, 10А, 16А, 25А относится к току срабатывания автоматического выключателя, а номинал 0.01А и 0.03А к УЗО.

Наличие или отсутствие провода "земли" для УЗО безразлично, в случае его использования для защиты от поражения электрическим током, т.к. в 99% случаев утечка через тело человека происходит без участия провода защитного заземления. Наличие третьего провода лишь расширяет защитные свойства УЗО при повреждении изоляции проводов и кабелей (т.е. при использовании в качестве противопожарной защиты).


----------------
На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...

dzenxii
Шаман-краевед

Сообщений: 1447

17.05.2011 16:56

Re: Отключение горячей воды.

Дорогой Тини2 , я не в обиде на вас. вас то я тоже всерьез не воспринимаю, потомучто имел и узо и дифавтомат. года 2 назад ставил. узо без земли работать отказывалось, а вот дифавтомат нормально работал.
плюс ко всему узо только защищает если изоляция нарушиться, а дифавтомат и это и на короткой замыкание реагирует и на перенапряжение. вот когда все в подъезде включать свои проточники сразу.. где нибудь что нибудь отгниет отвалится. и придет комто 20 вольт а комуто 360.
К примеру
АД 12М отключает нагрузку при напряжении сети выше 265В...
Я б вам тоже порекомендовал более детально ознакомиться с материалом, прежде чем делать такие громкие выводы.
ЗЫ. у нас каждый птушник мнит себя профи в электрике.. отчего ж люди сами себе делают ???

oleg
Шаман-краевед

Сообщений: 3392

17.05.2011 16:57

Re: Отключение горячей воды.

Возможны 4 комбинации дифференциальной защиты (УЗО)и нулевого защитного проводника (PE). От хорошего к плохому.
1. Узо есть, РЕ есть.
2. УЗО есть, РЕ нет.
3. Узо нет, РЕ есть.
4. УЗО нет, РЕ НЕТ.
В первом случае обеспечивается полная защита от поражения эл током, при прикосновении к токоведущим и нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением. УЗО отключит сеть как только снизится корпусная изоляция ниже нормы любого электроприбора.
Во втором случае УЗО отключит сеть ТОЛЬКО при прикосновении человека к части электрооборудования, находящейся под напряжением, неважно - токоведущая часть это, или корпус на котором появился потенциал из-за пробоя изоляции.
В третьем случае отключение сети произойдет когда когда ток утечки на корпус и через РЕ превысит уставку автомата.
В четвертом случае - отключение произойдет, когда ток утечки на корпус и через ЧЕЛОВЕКА превысит уставку автомата.
Никакой разницы в работе дифференциального автомата и ПРАВИЛЬНО подобранной пары УЗО+ АВТОМАТ нет. Диф.автомат- конструктивное совмещение в одном корпусе УЗО и автоматического выключателя.
УЗО применяется только в бытовых приборах. В ответственных потребителях - на железной дороге, шахтах, металлургический комбинатах вместо УЗО применяют - автоматы контроля изоляции.
Принципиальное различие - УЗО определяет дифференциальный ток, а АКИ контролирует оперативный ток, ДОПОЛНИТЕЛЬНО налагаемый на контролируемую сеть.

Подробно по узо - www.uzo.ru

MiStar
Webmaster

Сообщений: 2184

17.05.2011 17:39

Re: Отключение горячей воды.

Цитата:

из моих источников 16кв.алюминия или 10кв.меди



Данное требование, если мне не изменяет память, относится к вводу в здание. Минимальное сечение проводника защитного заземления определяется по формуле Sзз=Sпр/2 с округлением вверх до ближайшего стандартного сечения. Но не считаю ошибкой, если сечение провода защитного заземления будет равно сечению проводников на вводе в здание.

Цитата:

6кв. меди держит только вроде 40ампер, т.е. 1 электроплиту. А вы на весь стояк его хотите повесить?



В моем случае, речь шла о здании без электроплит. И стояк на восемь квартир, изначально был выполнен алюминиевым проводом 6мм2.
Что касается сечения проводника защитного заземления, то оно не зависит от нагрузки на питающую линию. Основным условием при выборе сечения защитного заземляющего проводника (РЕ), является ток петли короткого замыкания, через фазный (L) и защитный (РЕ) проводники, который должен приводить к гарантированному срабатыванию защиты.
Цитата:

Бывают разные виды исполнение заземлений. TN-S - вроде разделены ноль и земля на подстанции, в TN-C-S разделяется в здании


Согласен, но за всю свою практику работы, никогда не встречал вводов в жилые дома и административные здания, выполненных по "пятипроводной" схеме.

Цитата:

То что вы называли гребенкой в шкафу запросто может оказаться лишь каким-нибудь повторным заземлением. Да и сомневаюсь я, что это ваше заземление в подвале кто-то тестирует и обслуживает.



Ну практически любой заземлитель, в подобной схеме можно назвать "повторным" . Что касается обслуживания и тестирования, я прекрасно осознаю, что 90% этих работ осуществляются исключительно "на бумаге". Тем не менее, определенные требования к заземляющим устройствам существуют, и иногда проверяются.


----------------
На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...

Аноним
17.05.2011 20:55

Re: Отключение горячей воды.

Цитата:

узо без земли работать отказывалось, а вот дифавтомат нормально работал.



Расскажите всем нам убогим и пэтэушникам куда вы в узо "землю" подключали? Ну и какая функция у "земли" в узо? Ну и за одно почему вы считаете,что у вас узо рабочее было - тоже расскажите. А еще как вы проверяли узо и дифавтомат. Наверное, коротким замыканием? :) :)

Цитата:

АД 12М отключает нагрузку при напряжении сети выше 265В


Функция ограничителя напряжения. ИЭК вообще редкое говно. Я себе ЗАС-5 ставил на одну линию. Цена у прибора,который только выполняет 1 эту функцию (Реле Напряжения) более 3000 рублей (ЗАС-5). Астро-узо (тип А) более 1200 рублей, ну и автомат за 600 (правда легранд двухполюсный). И сравнить кетайский ИЭК , который и автомат, и узо (электронное поди?) и реле напряжения все в одном флаконе (кстати, размером раз в 7 меньше ЗАС-5) - аж за 400 рублей. Не удивительно, что у вас все нифига не работает.


Цитата:

Я б вам тоже порекомендовал более детально ознакомиться с материалом, прежде чем делать такие громкие выводы.



Останусь ка я при своем мнении :)

Аноним
17.05.2011 21:03

Re: Отключение горячей воды.

Цитата:

Данное требование, если мне не изменяет память, относится к вводу в здание.


К стояку вроде.
А даже индивидуальный жилой дом подключают СИПом.А он менее 16кв.алюминия не бывает.

Цитата:

Что касается сечения проводника защитного заземления, то оно не зависит от нагрузки на питающую линию.



Когда отгорит ноль - эту фразу повторить сможете? :)

MiStar
Webmaster

Сообщений: 2184

17.05.2011 21:34

Re: Отключение горячей воды.

Цитата:

К стояку вроде. А даже индивидуальный жилой дом подключают СИПом.А он менее 16кв.алюминия не бывает.



Требования к вводам зданий (включая индивидуальные жилые дома) и разводке внутри здания, отличаются.

Требование минимального сечения ввода 10мм2 (медь) и 16мм2 (алюминий) взяты из ПУЭ, и обусловлены тем, что вводы в здание, как правило представляют собой отпайки от протяженной линии, защищенной со стороны ТП. Участок от отпайки до ВРУ в данном случае получается, как правило защищен только вставками на ТП, и поэтому для обеспечения гарантированного срабатывания защиты при КЗ на вводе, эти сечения должны использоваться, даже если расчетные токовые нагрузки позволяют применять провода меньших сечений.

Внутри здания, для подключения отдельных помещений (которыми являются квартиры) - сечения проводников определяются проектом, по длительно допустимой токовой нагрузке, проценту потерь, и току петли КЗ (для гарантированного срабатывания защиты в ВРУ). Поэтому в отдельных случаях, расчетное сечение может быть меньше 10 (16)мм2. Другое дело, что при тех нагрузках, которые существуют в современных квартирах, зачастую расчетные сечения вводов равны, или даже больше, чем указанные в правилах.

Что касается СИП - то их минимальное сечение в 16мм2 (алюминий) не в последнюю очередь, связано с требованиями механической прочности самонесущего провода.

Цитата:

Когда отгорит ноль - эту фразу повторить сможете? :)



Смогу, потому что в грамотно выполненной электроустановке, провод защитного заземления подключен к заземлителю таким образом, что даже при отгорании нуля, остается соединен с землей. А в исправной электроустановке, ток по РЕ проводнику обычно исчисляется несколькими миллиамперами, даже если "отгорел ноль". Ток в РЕ проводнике появляется в случае "пробоя" изоляции одного из приборов в электроустановке "на корпус", и должен приводить к мгновенному срабатыванию токовой или дифференциальной защиты (именно в этом заключается одна из функций защитного заземления).

P.S. Начали с утреннего душа, и перешли к электротехнике :) Впору очередную "техническую" тему открывать.


----------------
На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...

Аноним
17.05.2011 21:55

Re: Отключение горячей воды.

Цитата:

Смогу, потому что в грамотно выполненной электроустановке, провод защитного заземления подключен к заземлителю таким образом, что даже при отгорании нуля, остается соединен с землей.



Я про то,что ток потечет хоть и в землю, но по защитному проводнику. Будет сперва тепло,потом горячо, а потом совсем все сгорит. Как тут описывается http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=103098 "нашли ноль отгоревший на тпэшке и мужика с заземлением которое так раскалилось (провод от него) что плюнь - шипит"

http://forum.bmwland.ru/lofiversion/index.php/t57458.html "И когда нуль на КТП отгорел вся нагрузка с деревни пошла ч\з Ваш дом."

И т.д. Историй море. Я из-за этих страхов оставил у себя двухпроводку в деревне (к тому же у нас ВЛ на люминии), не стал заземление делать, наставив защит всяких (от грозы правда не поставил, тут я лопух. но у нас мосэнерго задолго до грозы отключает все и включают через пару дней после нее )

Цитата:

Начали с утреннего душа, и перешли к электротехнике :) Впору очередную "техническую" тему открывать.



Да пжста. Только я не техник и ни разу не спец в электрике.Просто для себя разбирался (когда ремонт электрики в деревенском доме делал)и отложилось. и не зря разбирался - Это пипец какой-то. пэу7 читают, походу, только его составители.

MiStar
Webmaster

Сообщений: 2184

17.05.2011 22:46

Re: Отключение горячей воды.

Во всех этих историях, горел не защитный РЕ проводник, а фактически проводник нейтрали, объединенный с защитным (PEN). А это говорит о том, что заземлитель был выполнен без соблюдения требований к его монтажу и конструкции, что довольно часто встречается не только в "колхозных" конструкциях, но и в проектах, сделанных "гениями инженерной мысли" :). Если же контур и главная заземляющая шина выполнены, как положено, гореть будет нечему т.к. по РЕ проводнику при работе электроустановки с исправной изоляцией ток практически не течет (в пределах естественной утечки, если только).

Цитата:

пэу7 читают, походу, только его
составители.



ПЭУ - скорее всего даже составители не читают, т.к. такого документа в энергетике я не припомню Есть "Правила Устройства Электроустановок", они же ПУЭ. В настоящее время действует уже седьмая редакция этих правил.


----------------
На семи ветрах, в конечной точке всех дорог...

dzenxii
Шаман-краевед

Сообщений: 1447

17.05.2011 22:49

Re: Отключение горячей воды.

Тини2 вас почитаешь и понимаешь, что все п... ,один вы дартаньян.

не техник и не спец в электрике, но все "знаете" и все советуете..

Новые комментарии - сверху Предыдущая тема | Следующая тема | Вверх
Страницы: « 1 2 (3) 4 5 »
"
ГОРОД КРАСНОГОРСК

Знаете ли Вы, что фильм "Берегись автомобиля" снимался в Нахабино

Общая информация
Администрация района
Депутаты
Карты города и района
Телефонный справочник
Красногорск
Опалиха
Нахабино
История города
Красногорская земля
Город Красногорск
Отдельные публикации
Отдельные публикации
Депо Нахабино
Данные по району
Красногорск официально
Депутаты
Общественные приемные
Приемные Администрации
Статистика за 2003 год
Всяко-разное
Стихи о городе NEW
Тест на знание истории
Тест на патриотизм
Разные публикации
Рекламный блок
Регистрация / вход
 Зарегистрируйтесь!
 Забыли пароль?
 Вход:
Ник:
Пароль:
Новички на сайте
BookerHoug 25.05.2024
ShantaeE50 25.05.2024
KatrinaMcP 25.05.2024
EthelBarri 25.05.2024
PhillippMa 25.05.2024
FlorEmz89 25.05.2024
LatishaPkz 25.05.2024
SusannahRu 25.05.2024
TracyCondo 25.05.2024
Isabel52H9 25.05.2024
  Powered by XOOPS © 2001-2003 The XOOPS Project  
 
Красногорск. Информационно-справочный портал Красная Горка

© Городской портал "КРАСНАЯ ГОРКА" 2002-2014
Авторы: Александр Поздеев, Юдкин Денис